Я им поверил, построил, утеплил 40 см блочную стену 5 см пенопластом, пользуюсь - доволен. Стены теплые, влажность в помещениях никакая, отопление на минимуме - t подачи при -5С на улице: 42С, при морозах - 18С - подача: 51С, при температуре воздуха в помещениях +22-23 спальная и +25 остальные. Это пока газ по 219 рэ, а когда цена подрастет (я думаю это произойдет к следующему отопительному сезону), тогда вопрос об экономической целесообразности станет острее.
andrey спасибо за информацию, просто все спорят на форумах, как оно лучше, но никто не хочет писать - живу в таком доме, утеплен так-то температура в доме такая.
Если делать как в вашем случае утепление пенопластом фасада, то про утепление оконных и дверных перемычек, а также монолитного пояса во время их заливки можно забыть?
Это еще не показатель. При температуре теплоносителя 42С в комнате может висеть 3 ребра радиатор, а может 10 ребер. И оба будут поддерживать 25 градусов. Где расход тепла больший сами догадаетесь. Еще от вида радиатора много зависит, точнее от его теплоотдачи.
vania 13, а не пишут на форуме после постройки по простой причине - слишком много советчиков, это
надо было сделать так, а то
надо было сделать сяк, тогда
было бы. А так, сделал и все ок, разумеется можно было бы сделать круче и дороже (ну, к примеру, рекуператоры постаить, тепловые насосы и т.п.). Но это не в нашей стране - у нас нет 45% дотаций при покупке солнечных коллекторов, например, как есть в Польше или Германии.
А как думаете,
Der Schatten, где больше ребер надо в комнате с утепленными стенами или нет?

Вот расчет:
Комната 18.2 квадрата, стены выходят на юг и юго-запад, расчетные теплопотери ч-з ограждениия - 578 Вт, расчетные суммарные теплопотери -
855 Вт, расчет предложил радиатор Stelrad Novello 22-40 (стальной радиатор
100х40 см).
Пересчитал, что бы было без утепленных стен для той же комнаты:
расчетные теплопотери ч-з ограждениия - 777 Вт, расчетные суммарные теплопотери -
1060 Вт, расчет предложил радиатор Stelrad Novello 22-40 (стальной радиатор
140х40 см).
Расчетный расход тепла на вентиляцию в обоих случаях - 260 Вт (включен в суммарные теплопотери). 1060 - 855 = 205 Вт... Я посчитал, что утеплив я почти компенсировал затраты тепла на вентиляцию.
А знаете, как у нас считают? 100 Вт на 1 м. кв. Т.е. если пойдете в магазин, то вам насчитают радиатор можностью 1800 Вт для помещения 18 квадратов... и даже не спросят какие стены в помещении. Универсальное решение? Вроде да - но за ваши деньги.

p.s. Я никого не убеждаю, каждый пусть делает, как считает нужным, как ему посчитают специалисты, я считал исключительно для себя, потому что мне это было интересно.