« Ответ #30 : 28 Ноябрь 2010, 21:43:27 »

зануление тоже вещь опасная, если ноль отвалиться (или ещё хуже электрик фазу с нолём местами поменяет)то получишь фазу  через нагрузку на корпусе своей техники у которой есть заземляющий провод

только стиралка. фазу и ноль там перепутать трудно. ноль на корпус под винт (колечко), а фаза в зажим автомата (штырь). если только специально.
не у тебя на щитке,  а на в вводе в подъезд к примеру, там перепутать нечего не мешает
раз дому 100 лет провода все белые , сами щетки на площадках без заземления
Записан

Срочный  ремонт компьютера
Fankinch
Гость
« Ответ #31 : 28 Ноябрь 2010, 21:49:35 »

не у тебя на щитке,  а на в вводе в подъезд к примеру, там перепутать нечего не мешаетраз дому 100 лет провода все белые , сами щетки на площадках без заземления
трехфазный ввод. и если перепутают их же первых ляснет (корпуса щитов - ноль).

Добавлено: 28 Ноябрь 2010, 21:57:39
сами щетки на площадках без заземления

с ним, родимым. корпус там и выполняет функцию нулевого проводника (луженая площадка).
Записан
Сашин
Hrodna.org
Депутат горсовета
*****

Репутация: +1147/-2
Offline Offline

Пол: Мужской
Сообщений: 5326


мтс (29) 7811996

S Просмотр профиля WWW Email
« Ответ #32 : 28 Ноябрь 2010, 22:15:35 »

это уже называется заземление , зануление  это когда тупо к нулю(который на изоляторах) землю цепляют
Записан

Срочный  ремонт компьютера
Fankinch
Гость
« Ответ #33 : 28 Ноябрь 2010, 23:03:07 »

это уже называется заземление , зануление  это когда тупо к нулю(который на изоляторах) землю цепляют
заземление - это когда с контуром, закопанным в земле, соединено. а тут на щитки присоединен рабочий ноль. я может неточно выразился.  Подмигивающий
Записан
кот Шрёдингера
Депутат горсовета
*****

Репутация: +425/-5
Offline Offline

Пол: Мужской
Сообщений: 5179


Просмотр профиля
« Ответ #34 : 28 Ноябрь 2010, 23:08:50 »

это уже называется заземление , зануление  это когда тупо к нулю(который на изоляторах) землю цепляют
заземление - это когда с контуром, закопанным в земле, соединено. а тут на щитки присоединен рабочий ноль. я может неточно выразился.  Подмигивающий

По весне думаю вкапывать сие в землю возле дома.
Записан
napTu3aH
Мэр города
*****

Репутация: +875/-13
Offline Offline

Пол: Мужской
Сообщений: 8978


Просмотр профиля
« Ответ #35 : 28 Ноябрь 2010, 23:13:24 »

у меня на работе нормальное напряжение только ночью и в выходные 223-225 В
в рабочее время проседает до 210, а в часы заварки чая бывает, что и до 195, упсы уже на батареи переходят на серваках
Записан
Fankinch
Гость
« Ответ #36 : 28 Ноябрь 2010, 23:14:17 »

По весне думаю вкапывать сие в землю возле дома.
вот это само надежно! ни от кого не зависишь и никто фазу не подаст! а стиралка без зануления - очень опасная штука (это пока новая ничего, а потом тэн постареет и т.п. со всеми вытекающими)...

Добавлено: 28 Ноябрь 2010, 23:16:07
к нулю(который на изоляторах)
что-то я не видел таких мудацких щитов, где ноль изолирован
Записан
Сашин
Hrodna.org
Депутат горсовета
*****

Репутация: +1147/-2
Offline Offline

Пол: Мужской
Сообщений: 5326


мтс (29) 7811996

S Просмотр профиля WWW Email
« Ответ #37 : 29 Ноябрь 2010, 01:51:11 »

По весне думаю вкапывать сие в землю возле дома.
вот это само надежно! ни от кого не зависишь и никто фазу не подаст! а стиралка без зануления - очень опасная штука (это пока новая ничего, а потом тэн постареет и т.п. со всеми вытекающими)...

Добавлено: 28 Ноябрь 2010, 23:16:07
к нулю(который на изоляторах)
что-то я не видел таких мудацких щитов, где ноль изолирован
для безопасности  диф.автомат ставят.
0 на изоляторах , это как на деревенских домах(чтобы тебе легче представить было).
Записан

Срочный  ремонт компьютера
Fankinch
Гость
« Ответ #38 : 29 Ноябрь 2010, 09:23:32 »

для безопасности  диф.автомат ставят. 0 на изоляторах , это как на деревенских домах(чтобы тебе легче представить было).


Добавлено: 29 Ноябрь 2010, 09:24:11
дифавтоматы, ноль на корпусе


* 1277892258_04.jpg (131,3 Кб, 603x735 - просмотрено 994 раз.)
Записан
Сашин
Hrodna.org
Депутат горсовета
*****

Репутация: +1147/-2
Offline Offline

Пол: Мужской
Сообщений: 5326


мтс (29) 7811996

S Просмотр профиля WWW Email
« Ответ #39 : 29 Ноябрь 2010, 10:58:03 »

нет
принцип такой : в диф входит ноль и фаза и выходит ноль и фаза
если ток проходит по фазе и возвращается по нулю то всё работает

но если ток проходит по фазе ,а хоть малая часть его не вернулась по нолю(утечка через воду на корпус, человек пальцы в розетку сунул и др.) идёт сработка  автомата

Добавлено: 29 Ноябрь 2010, 11:04:08
диф очень хорошо сработает когда в  тэне дырка прогорает

а вот с  занулением  получается принцип кипятильника из лезвий , фаза через воду  на землю воду греет
Записан

Срочный  ремонт компьютера
Fankinch
Гость
« Ответ #40 : 29 Ноябрь 2010, 12:23:35 »

нетпринцип такой : в диф входит ноль и фаза и выходит ноль и фазаесли ток проходит по фазе и возвращается по нулю то всё работаетно если ток проходит по фазе ,а хоть малая часть его не вернулась по нолю(утечка через воду на корпус, человек пальцы в розетку сунул и др.) идёт сработка  автомата

я знаю это Улыбка. ничто не мешает занулить ящик до диф автомата.

диф очень хорошо сработает когда в  тэне дырка прогораета вот с  занулением  получается принцип кипятильника из лезвий , фаза через воду  на землю воду греет

согласен! но все новые дома с занулением!

Добавлено: 29 Ноябрь 2010, 12:24:35
видимо просто мы не понимаем друг друга... Подмигивающий
Записан
Сашин
Hrodna.org
Депутат горсовета
*****

Репутация: +1147/-2
Offline Offline

Пол: Мужской
Сообщений: 5326


мтс (29) 7811996

S Просмотр профиля WWW Email
« Ответ #41 : 29 Ноябрь 2010, 21:08:16 »

все новые дома с заземлением

Добавлено: 29 Ноябрь 2010, 21:11:29
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%97%D0%B0%D0%BD%D1%83%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%97%D0%B0%D0%B7%D0%B5%D0%BC%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5

Добавлено: 29 Ноябрь 2010, 21:13:41
Ошибки в устройстве заземления
[править] Неправильные PE-проводники
Изолирующая пластиковая вставка (R4) препятствует протеканию электротока

Иногда в качестве заземлителя используют водопроводные трубы или трубы отопления, однако их нельзя использовать в качестве заземляющего проводника[2]. В водопроводе могут быть непроводящие вставки (например, пластиковые трубы), электрический контакт между трубами может быть нарушен из-за коррозии, и, наконец, часть трубопровода может быть разобрана для ремонта.
[править] Объединение рабочего нуля и PE-проводника
Ложное срабатывание УЗО (F4) при объединении нулей за точкой разделения

Другим часто встречающимся нарушением является объединение рабочего нуля и PE-проводника за точкой их разделения (если она есть) по ходу распределения энергии.[3] Такое нарушение может привести к появлению довольно значительных токов по PE-проводнику (который не должен быть токонесущим в нормальном состоянии), а также к ложным срабатываниям устройства защитного отключения (если оно установлено).
[править] Неправильное разделение PEN-проводника
Почему крайне опасно создавать PE-проводник прямо в розетке

Крайне опасным является следующий способ «создания» PE-проводника: прямо в розетке определяется рабочий нулевой проводник и ставится перемычка между ним и PE-контактом розетки. Таким образом, PE-проводник нагрузки, подключенной к этой розетке, оказывается соединенным с рабочим нулем.

Опасность данной схемы в том, что на заземляющем контакте розетки, а следовательно, и на корпусе подключенного прибора появится фазный потенциал, при выполнении любого из следующих условий:

    * Разрыв (рассоединение, перегорание и т. д.) нулевого проводника на участке между розеткой и щитом (а также далее, вплоть до точки заземления PEN-проводника);
    * Перестановка местами фазного и нулевого (фазный вместо нулевого и наоборот) проводников, идущих к этой розетке.

Пример неправильного монтажа: соединение рабочего нуля и PE-проводника (на правой верхней клеммной колодке)
[править] Защитная функция заземления
[править] Принцип защитного действия

Защитное действие заземления основано на двух принципах:

    * Уменьшение до безопасного значения разности потенциалов между заземляемым проводящим предметом и другими проводящими предметами, имеющими естественное заземление.
    * Отвод тока утечки при контакте заземляемого проводящего предмета с фазным проводом. В правильно спроектированной системе появление тока утечки приводит к немедленному срабатыванию защитных устройств (устройств защитного отключения — УЗО).

Таким образом, заземление наиболее эффективно только в комплексе с использованием устройств защитного отключения. В этом случае при большинстве нарушений изоляции потенциал на заземленных предметах не превысит опасных величин. Более того, неисправный участок сети будет отключен в течение очень короткого времени (десятые ÷ сотые доли секунды — время срабатывания УЗО).
Записан

Срочный  ремонт компьютера
Fankinch
Гость
« Ответ #42 : 29 Ноябрь 2010, 21:15:42 »

все новые дома с заземлением


"Усовершенствованная система зануления, предназначенная для обеспечения электробезопасности однофазных сетей электроустановок. Она состоит из совмещенного PEN-проводника, который соединен с глухозаземленной нейтралью питающего электроустановку трансформатора. В точке, где трехфазная линия разветвляется на однофазные потребители (например в этажном щите многоквартирного дома или в подвале такого дома) PEN-проводник разделяется на PE- и N-проводники, непосредственно подходящие к однофазным потребителям.
Иногда ошибочно считают, что заземление на отдельный контур, не связанный с нулевым проводом сети лучше"



Добавлено: 29 Ноябрь 2010, 21:21:37
в домах вроде такая система...
Записан
Сашин
Hrodna.org
Депутат горсовета
*****

Репутация: +1147/-2
Offline Offline

Пол: Мужской
Сообщений: 5326


мтс (29) 7811996

S Просмотр профиля WWW Email
« Ответ #43 : 29 Ноябрь 2010, 21:40:29 »

есть где заземляющий контур отдельно вкопан  в землю возле дома

Добавлено: 29 Ноябрь 2010, 21:43:46
в подвале такого дома) PEN-проводник разделяется на PE- и N-проводники, непосредственно подходящие к однофазным потребителям.
но в основном вот так
и на лестничных площадках  N на изоляторе стоит и не имеет контакта с корпусом  щита
Записан

Срочный  ремонт компьютера
Fankinch
Гость
« Ответ #44 : 29 Ноябрь 2010, 22:05:55 »

но в основном вот так и на лестничных площадках  N на изоляторе стоит и не имеет контакта с корпусом  щита

но это зануление. а есть ноль на корпусе щита или нет - это уже безопасность тех, кто к щиту прикасается и только лишь!
Записан
Сашин
Hrodna.org
Депутат горсовета
*****

Репутация: +1147/-2
Offline Offline

Пол: Мужской
Сообщений: 5326


мтс (29) 7811996

S Просмотр профиля WWW Email
« Ответ #45 : 30 Ноябрь 2010, 00:39:52 »

щит заземлён
Записан

Срочный  ремонт компьютера
Fankinch
Гость
« Ответ #46 : 30 Ноябрь 2010, 00:59:07 »

ну и хрен с ним! ;-)
Записан
кот Шрёдингера
Депутат горсовета
*****

Репутация: +425/-5
Offline Offline

Пол: Мужской
Сообщений: 5179


Просмотр профиля
« Ответ #47 : 30 Ноябрь 2010, 01:08:24 »

щит заземлён

В новых дома да. В старых занулен. Электрик мне говорил.
Записан
Сашин
Hrodna.org
Депутат горсовета
*****

Репутация: +1147/-2
Offline Offline

Пол: Мужской
Сообщений: 5326


мтс (29) 7811996

S Просмотр профиля WWW Email
« Ответ #48 : 30 Ноябрь 2010, 02:09:09 »

у нас счетчик в квартире, так щиток даже был деревянный
вот так в старых домах , совсем не как
Записан

Срочный  ремонт компьютера
Т Т
Почетный гродненец
*****

Репутация: +173/-2
Offline Offline

Пол: Мужской
Сообщений: 2786


Просмотр профиля WWW
« Ответ #49 : 30 Ноябрь 2010, 21:51:48 »

я лично сам предпочитаю делать проводку. электрик как сделает, потом плеваться будешь
вот-вот у нас в подъезде провода от лампочки которая наулицу светит  на стене болтаются закреплены только в начале и в конце
Записан
PyramidMello
Настоящий гродненец
****

Репутация: +40/-3
Offline Offline

Пол: Мужской
Сообщений: 920


Просмотр профиля
« Ответ #50 : 01 Декабрь 2010, 00:53:50 »

нормальное рабочее напряжение должно 235-240.померял сейчас на белых росах в квартире 231-232 вольта .это норма для вечерней нагрузки.а узо срабатывает если к фазе даже  прикоснуться. в новых домах в розетку можно бытовую сварку подключать.   I=P\U  до 3.8 кВт мощи хватит.
« Последнее редактирование: 01 Декабрь 2010, 01:37:17 от Razoriz)) » Записан
Т Т
Почетный гродненец
*****

Репутация: +173/-2
Offline Offline

Пол: Мужской
Сообщений: 2786


Просмотр профиля WWW
« Ответ #51 : 02 Декабрь 2010, 19:20:47 »

у меня в квартире постоянно стабильно 220-224 вольта (мерял вечером при включонном компе 2-ух теликах холодильнике ) дом тоже не новый
Записан
Сашин
Hrodna.org
Депутат горсовета
*****

Репутация: +1147/-2
Offline Offline

Пол: Мужской
Сообщений: 5326


мтс (29) 7811996

S Просмотр профиля WWW Email
« Ответ #52 : 02 Декабрь 2010, 22:53:30 »

а узо срабатывает если к фазе даже  прикоснуться
с нулём тоже должно сработать , по крайней мере если ноль заземления коснётся
Записан

Срочный  ремонт компьютера
кот Шрёдингера
Депутат горсовета
*****

Репутация: +425/-5
Offline Offline

Пол: Мужской
Сообщений: 5179


Просмотр профиля
« Ответ #53 : 05 Декабрь 2010, 17:18:15 »

Вызывал из ЖЭКа энергетика, объяснил ситуэйшн. Уж не знаю, что он наколдовал, но теперь а ля 225-230 В стабильно.
Записан
Fankinch
Гость
« Ответ #54 : 05 Декабрь 2010, 17:33:39 »

отпустил винты на клемах, чтобы падение увеличить Смеющийся
Записан
Сашин
Hrodna.org
Депутат горсовета
*****

Репутация: +1147/-2
Offline Offline

Пол: Мужской
Сообщений: 5326


мтс (29) 7811996

S Просмотр профиля WWW Email
« Ответ #55 : 05 Декабрь 2010, 23:00:20 »

Вызывал из ЖЭКа энергетика, объяснил ситуэйшн. Уж не знаю, что он наколдовал, но теперь а ля 225-230 В стабильно.
откусил нафик твой обгоревший ноль ,снял изоляцию по новой и посадил на другую(не обгоревшую) клемму
Записан

Срочный  ремонт компьютера
кот Шрёдингера
Депутат горсовета
*****

Репутация: +425/-5
Offline Offline

Пол: Мужской
Сообщений: 5179


Просмотр профиля
« Ответ #56 : 05 Декабрь 2010, 23:54:14 »

Вызывал из ЖЭКа энергетика, объяснил ситуэйшн. Уж не знаю, что он наколдовал, но теперь а ля 225-230 В стабильно.
откусил нафик твой обгоревший ноль ,снял изоляцию по новой и посадил на другую(не обгоревшую) клемму

Он в щитке не копался. Обеспокоенный
Записан
Сашин
Hrodna.org
Депутат горсовета
*****

Репутация: +1147/-2
Offline Offline

Пол: Мужской
Сообщений: 5326


мтс (29) 7811996

S Просмотр профиля WWW Email
« Ответ #57 : 06 Декабрь 2010, 01:37:51 »

А где?
Записан

Срочный  ремонт компьютера
кот Шрёдингера
Депутат горсовета
*****

Репутация: +425/-5
Offline Offline

Пол: Мужской
Сообщений: 5179


Просмотр профиля
« Ответ #58 : 06 Декабрь 2010, 17:30:43 »

А где?

Нигде. Может позвонил кое-куда, единственное предположение. Обеспокоенный
Записан
Сашин
Hrodna.org
Депутат горсовета
*****

Репутация: +1147/-2
Offline Offline

Пол: Мужской
Сообщений: 5326


мтс (29) 7811996

S Просмотр профиля WWW Email
« Ответ #59 : 06 Декабрь 2010, 19:21:45 »

 ну точно колдун Смеющийся
Записан

Срочный  ремонт компьютера
Страниц  : 1 3 Далее»  Все   Вверх
  Печать  
 
Перейти в:  

Войти
Войдите, чтобы добавить комментарий

Войдите через социальную сеть

Имя пользователя:
Пароль:
Продолжительность сессии (в минутах):
Запомнить:
Забыли пароль?

Контакт
Powered by MySQL Powered by PHP Мобильная версия
Powered by SMF 1.1.20
SMF © 2006-2025, Simple Machines
Simple Audio Video Embedder
| Sitemap
Valid XHTML 1.0! Valid CSS!
Страница сгенерирована за 0,182 секунд. Запросов: 19.