Заметил, что в коридоре подъезда часто перегорают лампочки, да и у меня дома погорели 2 штуки за месяц, померял няпряжение в розетках: 235 Вольт. Это новый стандарт энергосетей?
|
|
|
Записан
|
|
|
|
КвазИ
|
это норма.. видно рядом с ТП дом стоит..) а у лампочек рабочее напряжение до 250В по стандарту...
|
|
|
Записан
|
Life is HardStyle...
|
|
|
кот Шрёдингера
|
это норма.. видно рядом с ТП дом стоит..) а у лампочек рабочее напряжение до 250В по стандарту...
Обошел соседей - у одного в вокресенье при включении лампочка просто взорвалась. Импортные телеки и компы расчитаны на 240-250 Вольт, а вот советское..... 
|
|
|
Записан
|
|
|
|
umnik
|
Поставь какое-нить устройство плавного пуска...и будет тебе счастье!... 
|
|
|
Записан
|
|
|
|
кот Шрёдингера
|
Замерял напряжение каждые 5 минут: 234, 225, 239, 233. Норму кстати узнал: 220 В +- 5%. Добавлено: 23 Ноябрь 2010, 20:39:10
Поставь какое-нить устройство плавного пуска...и будет тебе счастье!...  Типа стабилизатора напряжения? а ля СН-250
|
|
|
Записан
|
|
|
|
Т Т
|
такая-же фигня в подъезде
|
|
|
Записан
|
|
|
|
Сашин
|
Замерял напряжение каждые 5 минут: 234, 225, 239, 233 чем измеряли ?если китайским тестером, то ему не стоит доверять
|
|
|
Записан
|
Срочный ремонт компьютера
|
|
|
КвазИ
|
у нас на работе 215 (упс показвает) а када на обеде все чайники включают так и вообще падает до 203...)
дома 226.. стабильно..
|
|
|
Записан
|
Life is HardStyle...
|
|
|
кот Шрёдингера
|
Сейчас показывает 242 Вольта!  Добавлено: 24 Ноябрь 2010, 11:44:14
Замерял напряжение каждые 5 минут: 234, 225, 239, 233 чем измеряли ?если китайским тестером, то ему не стоит доверять То есть врет на все 20 Вольт?
|
|
|
Записан
|
|
|
|
кот Шрёдингера
|
Это в пределах нормы Лампочки перегорают из-за экономии металла на спиральку
А вообще - радоваться надо. Счетчики считают на 10% меньше - они же ток меряют, и чайники-телевизоры и пр при бОльшем напряжении оказываются более экономичны - чайник быстрей кипит, телик меньше тока ест...
Из-за чайника у меня обгорел контакт нуля на автомате.  И в энергосетях сказали, что все, что выше 231.9 В не норма.
|
|
|
Записан
|
|
|
|
кот Шрёдингера
|
Так может с нулем проблемы? В многоэтажках же все 3 фазы растянуты, часть квартир подключена к одной, часть - к другой... Вот и подсасывается соседняя фаза через общий гнилой нуль...
У меня все подключено на один автомат, так у всех в доме. У меня 1 комната: 2 розетки на кухне, 2 в комнате + освещение. Вчера заменил автомат, + "зачистили" контакты ноль и фазу от окиси.
|
|
|
Записан
|
|
|
|
Fankinch
Гость
|
По всему дому такая напруга? К вечеру просаживается? ТП далеко? Когда была замечена такая напруга?
|
|
|
Записан
|
|
|
|
Т Т
|
тут наверно пока техника не начнёт гореть никто серьёзно этим не займётся, у меня в подъезде тоже лампочки как спички горят завтра попробую напругу в розетке померять (я уверен что такая фигня в большей части не новых домов просто на это никто внимания не обращал)
|
|
|
Записан
|
|
|
|
Fankinch
Гость
|
у нас дом 64-го года, стабильно 217-220В
|
|
|
Записан
|
|
|
|
Сашин
|
Вчера зачистили" контакты ноль и фазу от окиси. не исключено ,что в квартирных коробках та же ботва ,лучше не поленись проверить ,пока не оплавилась изоляция Добавлено: 25 Ноябрь 2010, 11:46:29
Вчера зачистили" контакты ноль и фазу от окиси. не исключено ,что в квартирных коробках та же ботва ,лучше не поленись проверить ,пока не оплавилась изоляция
|
|
|
Записан
|
Срочный ремонт компьютера
|
|
|
Fankinch
Гость
|
Надо найти вводной щит и померять напругу там!
|
|
|
Записан
|
|
|
|
кот Шрёдингера
|
Надо найти вводной щит и померять напругу там!
Щит на коридоре, где счетчик стоит?
|
|
|
Записан
|
|
|
|
Fankinch
Гость
|
Ну можно и там померять на разных фазах (выводы пакетников). Напруги на всех фазах относительно корпуса щита должны быть равны. Если есть доступ к щиту на первом этаже, там тоже неплохо было бы замерять.
|
|
|
Записан
|
|
|
|
foxghost
Молодой Гродненец
Репутация: +8/-0
Offline
Сообщений: 47
|
Ну можно и там померять на выводах пакетников на разных фазах. Напруги на всех фазах относительно корпуса щита должны быть равны. Если есть доступ к щиту на первом этаже, там тоже неплохо было бы замерять.
Самое прикольное, начнешь жаловаться что такая фигня происходит, пошлют подальше. По собственному опыту пройденый этап. P.S. У себя мерял флюком, скачки были до 250, пока кроме лампочек ничего не сгорало. Добавлено: 26 Ноябрь 2010, 19:42:08
Самое прикольное, начнешь жаловаться что такая фигня происходит, пошлют подальше. По собственному опыту пройденый этап. P.S. У себя мерял флюком, скачки были до 250, пока кроме лампочек ничего не сгорало.
|
|
|
Записан
|
- Почему мужикам нравятся длинноногие девушки? - Чем длиннее ноги, тем быстрее она сгоняет за пивом!
|
|
|
кот Шрёдингера
|
По всему дому такая напруга? К вечеру просаживается? ТП далеко? Когда была замечена такая напруга?
Не знаю по всему ли дому такое - не мерял. Вечером просаживается, но все равно прыгает. ТП в метрах 200 от дома. Вот сейчас 240 В на кухне, в зале 235 В. И кстати вызвонил начальнику ЖЭКа, рассказал - он сказал, что займется проблемой.
|
|
|
Записан
|
|
|
|
china24
|
ПОВЫШЕННОЕ НАПРЯЖЕНИЕ В СЕТИ - ЭТО ТАКЖЕ И ПЕРЕРАСХОД ЭЛЕКТРОЭНЕРГИИ ( СООТВЕТСТВЕННО И ПОВЫШЕННАЯ ОПЛАТА).!
|
|
|
Записан
|
|
|
|
Fankinch
Гость
|
ТП в метрах 200 от дома. ну так ёптыть. у вас завышенная напруга, а если на тп обмотки переключить, у вас будет норма, а в более дальних домах низкое (оно может и сейчас впритык). сопли алюминиевые кругом... короче хрен что они сделают.
|
|
|
Записан
|
|
|
|
Fankinch
Гость
|
Если в городе на проводах падает 30 В - однозначно будет расстрел проектировщиков. Такого не бывает никогда да домам уже 100 лет. у меня провода к счетчику были в РЕЗИНОВОЙ изоляции, которая поосыпалась. а кто даст гарантию, что в щитах везде хорошие контакты? алюминий плох в первую очередь тем, что он "течет" и уже через год после привинчивания провода к клемме винтом переходное сопротивление вырастает в 2 раза!!! через 20 лет хрен знает как оно будет работать. а учитывая наш пофигизм, просто добавили напруги да и все. после жалоб может зашевелятся и пойдут с отвертками подтягивать соединения. Добавлено: 27 Ноябрь 2010, 20:43:03
Если в городе на проводах падает 30 В ну почему 30? 10. в дальних домах 225, в близлежащих 235. там же не реостатом регулируется. стоит переключатель коэффициента трансформации на три положения. большого выбора нет.
|
|
« Последнее редактирование: 27 Ноябрь 2010, 20:43:04 от P-N-P »
|
Записан
|
|
|
|
Fankinch
Гость
|
к тому же я ж говорю - на ТП дискретный регулятор на пару положений. выбор не богат. и кому охота лазить с тестером и подтягивать винты? проще добавить напруги и все. к тому же полезишь крутить: там провод отлетел, тут резьба сорвана. что по-новой проводку прокладывать и щитки новые что-ли покупать? Добавлено: 27 Ноябрь 2010, 22:40:47
этак ниХто скоро скажет, что дома все надо посносить и новые построить! радоваться надо, что хоть какая напруга поступает и все-таки 240 вольт, а не 380! . Вот сейчас 240 В на кухне, в зале 235 В. а тут уже проводочку в квартире надо перешерстить! 5В дохрена слишком. кабы не загорелось чего!
|
|
|
Записан
|
|
|
|
кот Шрёдингера
|
а тут уже проводочку в квартире надо перешерстить! 5В дохрена слишком. кабы не загорелось чего! 235 В на тройнике к которому подключен телек и компьютер. 240 В на неиспользуемой на кухне.
|
|
|
Записан
|
|
|
|
Fankinch
Гость
|
все равно много. значит не хило греется что-то!
|
|
|
Записан
|
|
|
|
Т Т
|
так вызови электрика пускай сам походит померяет и принимает меры ведь если что-то сгорит то платить сам будешь
|
|
|
Записан
|
|
|
|
Fankinch
Гость
|
я лично сам предпочитаю делать проводку. электрик как сделает, потом плеваться будешь. я себе даже ввод сделал сам медным проводом 3 по 2,5мм с занулением (брал разрешение в электросетях), соединения пролудил хорошенько! зато уверен теперь, что не загорюсь когда стиралка работает. а электрик на соплях прилепит, медь с алюминием скрутит и ему пох. не стоит им доверять! Добавлено: 28 Ноябрь 2010, 18:30:06
у нас счетчик в квартире, так щиток даже был деревянный 
|
|
« Последнее редактирование: 28 Ноябрь 2010, 18:30:06 от P-N-P »
|
Записан
|
|
|
|
Сашин
|
соединения пролудил хорошенько это лишнее, главное винты затянуть посильнее Добавлено: 28 Ноябрь 2010, 21:10:20
зануление тоже вещь опасная, если ноль отвалиться (или ещё хуже электрик фазу с нолём местами поменяет)то получишь фазу через нагрузку на корпусе своей техники у которой есть заземляющий провод
|
|
|
Записан
|
Срочный ремонт компьютера
|
|
|
Fankinch
Гость
|
зануление тоже вещь опасная, если ноль отвалиться (или ещё хуже электрик фазу с нолём местами поменяет)то получишь фазу через нагрузку на корпусе своей техники у которой есть заземляющий провод только стиралка. фазу и ноль там перепутать трудно. ноль на корпус под винт (колечко), а фаза в зажим автомата (штырь). если только специально.
|
|
|
Записан
|
|
|
|
|