Вот еще случай был. Поставили в один цех на ЦПУ компьютер, подключили к приборам и в сеть, чтобы данные с приборов нам в базу ложил. Ну и стали часто жаловаться те, кому эти данные смотреть нужно - мол, то есть данные, то нету. И действительно, компьютер этот то видно, то не видно. Смотрю ивэнтлог - есть записи о загрузке. Резко выключается, а потом через какое-то время сам включается и загружается. Все это случайным образом. Когда работает, работает нормально, не придерешься ... Что за полтергейст такой, думаю. Схожука посмотрю. Прихожу, а там вместо компьютера ... включен в розетку ... электросамовар. Дежурный мне объяснил:
- У нас в этом месте две розетки. В одну холодильник включен - его выключать нельзя. А нам чай пить надо, а компьютер ваш нам нафиг не надо ... заняли тут розетку, понимаешь. Включай-выключай ваш копьютер каждый раз.
Сталкивался с похожим, только веселее, у клиента HP V-Class server падал постоянно в одно и тоже время, кто имел удовольствие работать с машинами такого уровня, знает, что это невозможно в принципе. На ушах стоял весь Европейский суппорт, перерыли всё, логи, диагностика железа, безрезультатно, 2 раза в неделю машина грохается на 20 минут, потом поднимается и продолжает работать. Что оказалось. Уборщице мешал кабель питания дисков, два раза в неделю она его отключала убирала в серверной комнате за V-Class-ом и включала снова. Никто ни о чём не подозревал, пока светлые головы не просмотрели запись камеры наблюдения во время крэша.
P.S. какой идиот подключил такую машину к единственному кабелю питания клиент до сих пор не знает, а на следующей версии HP-UX server тумблеры включения всех блоков заменили на кнопки без нажатия на которые после подключения к электросети машина не включается