Несущая способность в данном случае теряется не из-за отсутствия или наличия арматуры, а из-за значительного уменьшения площади опоры. У тисе площадь опоры 0.2м2, на 1м.п. фундамента, при шаге свай 1.5м и расширении 60см, у ленты шириной 40см площадь опоры -0.4м на 1п.м. откуда – Экономишь бетон 50% - теряешь несущую способность из-за уменьшения площади опоры то же 50%.
а ну ка Виктор-проектировщик-конструктор сравните
несущую спосбность метра погоного мелкозаглубленного при ширине допустим 0,4м для грунтов например песчаного мелкого с коэф-м пористости о,65 и улом внутр трения допустим 25 (нодостающие данные возмите любые мредние)
и это дело сравните с нес способностью пяты сваи на глубине 1,5 для тех же грунов при ваших данных площади 0,2м2 на м/п. по таблице В,1 приложение В (обязательное ) в пособии П13-01 к СНБ 5.01.01-99 ПРОЕКТИРОВАНИЕ И УСТРОЙСТВО БУРОНАБИВНЫХ СВАЙ. только не сопли размазывать, а конткетные цифры с обязательного пособия по расчету.
а несущая способнось на 50 % уменьшается не из-за прямопропорционального уменьшения площади , а из-за
ниже цитата :
а) для песчаных и пылевато-глинистых грунтов в основании буронабивной сваи с полным удалением раз-рыхленного грунта (шлама) из буровой скважины согласно приложению В с уменьшением значения (R) на 50 % (понижающий коэффициент 0,5).
а это совсм разные вещи. и даже учитывая это например нес способность грунта соразмерна с фундаментами опирающими просто на грунт.
ну а цифры вы просто обязаны предоставить по расчету. а мы уже проанализируем какой вы проектировщик с пятилетним стажем.
PS одно радует что откроете первый раз в жизни свое профильное пособие...
жаль все это делоо относится к 3 классу ответственности .на экспертизу сдавать не надо... можно вдувать потенциальным заказчикам в уши до посинения без какой-лобо ответственности за это