фига се как все сложно... что у родителей, что теперь у меня - пошел купил в Гемме, сантехник через переходники вкрутил и все, и не парился диаметрами и прочим... и у всех все греет...
Как проектировщик водоснабжения скажу, что если вы ставите полотенцесушитель меньшего диаметра то:
- увеличивается сопротивление движению воды в системе (потери расту)
- уменьшиться напор у всех по стояку так как увеличилось сопротивление движению воды в строяке
- нарушается режим работы системы циркуляции (при строительстве система циркуляции регулируется чтобы все стояки грелись более-менее равномерно - ставятся специальные шайбы или регулировка кранами производится)
- уменьшиться температура воды у всех по стояку так как потери выросли и воды меньше поступает (либо увеличиться расход электро энергии на насосе так как ему нужно больше скорость вращения чтобы создать больший напор чтобы продавить воду через более узкий стояк )
Это не сильно заметно в принципе если это 1 человек сделает ну упала температура на 1 градус подумаешь, но если сделают все?
Сейчас в силу экономи температуру и так занижают на теплосетях.
Не нужно самим себе делать ещё хуже.
У нас например в доме люди жалуются что вода горячая течёт 47 градусов.. (По нормам должна быть 55)
Если начнут разбираться почему и вдруг окажется что кто-то заузил стояк общий втихаря то все шишки достанутся этому владельцу квартиры.