В общем случае расстояние между силовыми и сигнальными линиями должно быть не менее
10-15см, если избежать пересечения силовых и сигнальных цепей не представляется возможным, пересечение должно осуществляться под прямым углом.
Под сигнальным проводом в данном случае понимается телевизионный коаксиальный кабель. Справедливо и для лапши. Телефонной. В любом случае, совать сигнальные и силовые провода в одну штробу / под один плинтус - точно не стоит.
Ну а так вопрос наводок немного холиварный, но интересный. Сейчас популярен "пластик", всякие там кабельные каналы, поэтому в них частенько складывают все провода, какие есть. Собственно, похожим образом тема "заземление" будоражит умы как частных пользователей, так и электриков-монтажников. Вот чуть текста со ссылок ниже:
...Для уменьшения влияния помех сигнальные линии и силовые провода следует прокладывать раздельными трассами, в разных жгутах. Наводки могут быть емкостные и индуктивные. Витая пара имеет иммунитет от магнитных полей, коксиал от емкостных...
...Опасна гипотетическая возможность разрушения изоляции соседних слаботочных и силовых кабелей (мыши съели, расплавила коза) и попадание на нежные сигнальные входы сетевого напряжения 220в. В кабельных каналах может быть сепаратор, разделяющий канал на несколько частей, чтобы проводка не имела прямого контакта...
...стандарт EN 50174-2-2000 гласит, если силовая и сигнальные проводки не экранированы, то расстояние между ними должно быть не менее 200мм. При экранированной сигнальной проводке и не экранированной силовой - 50мм. При экранированной силовой и не экранированной сигнальной - 30мм. Если обе экранированны, можно совместно...
...ОСТН-600-93 п. 2.109. При параллельной прокладке кабелей (проводов) по одной трассе необходимо соблюдать следующие требования:
а) кабели высокочастотные, по которым осуществляется передача с разными уровнями мощности, должны прокладываться на расстоянии не менее 100мм друг от друга;
б) кабели цепей низкой частоты, цепей управления, сигнализации и защиты должны прокладываться на расстоянии не менее 100мм от загруженных силовых кабелей;
в) в телевизионных студиях электропитание и микрофонные кабели должны прокладываться в тонкостенных стальных трубах или стальных металлорукавах;
г) на станциях радиотрансляционных узлов кабели микрофонных цепей и кабели выходных цепей прокладываются в разных желобах (каналах)...