постараюсь Вам ответить на Ваши вопросы по-порядку:
1. В вашем случае (опирание железобетонной лестницы на стены из блоков ячеистых бетонов) - это грубое нарушение. газосиликатные блоки - это пористый материал. средняя плотность (400-600 кг/м3). среднее опирание конструкций на газосиликат - 250 мм (в зависимости от нагрузки). а лучше изначально в местах опирания выполнять либо монолитный железобетонный пояс, либо укладывать сборные бетонные подушки, либо укладывать версту из кирпича. эти мероприятия распределяют нагрузку равномерно. в Вашем случае нужно смотреть специалистам Вашу лестницу и принимать мероприятия по усилению конструкции лестницы. возможно, нужно будет устраивать дополнительную балку под конструкцию лестницы.
2. в утеплении всего пола первого этажа нету необходимости. в Вашем случае строители некомпетентны. что, соответственно, увеличивает стоимость работ и, в то же время, Вы несете дополнительные финансовые затраты. приведу обоснование вышесказанному: в соответствии с ТКП 45-2.04-43-2006 (таблица 5.1) полы на грунте в помещениях с нормируемой температурой внутреннего воздуха, расположенные выше отмостки здания или ниже ее на более чем на 0,5 м, должны быть утеплены в зоне примыкания пола к наружным стенам шириной 0,8 м путем укладки по грунту слоя утеплителя толщиной, определяемой из условия обеспечения термического сопротивления этого слоя не менее термического сопротивления наружной стены. ВЫВОД: УТЕПЛЯТЬ НУЖНО ТОЛЬКО НА ШИРИНУ 0,8 М ПО ПЕРИМЕТРУ НАРУЖНЫХ СТЕН ЗДАНИЯ. ОСТАЛЬНОЕ - ПЕРЕРАСХОД И ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ЗАТРАТЫ!!!
и еще пару слов: если Вы нанимаете людей на выполнение каких-либо строительно-монтажных работ, обязательно составляйте со строителями договора. иначе кому-то что-то доказать окажется невозможным.
Добавлено: 31 Июль 2018, 22:40:36
если у кого-то еще есть вопросы строительной тематики, интересуйтесь. по-возможности, помогу