« : 05 Март 2018, 12:59:23 »

Можно ли замоноличивать ПЭ трубы с пресс-фитингом в цементно- песчаный раствор? Как будет себя вести линейное расширение? Не вырвет ли трубу из фитинга? Горячими заливать или холодными?
Хотим провести ПЭ трубы по полу. Но у нас в виде утеплителя лежит керамзит. В итоге получается следующий пирог - трубы в утеплителе типа энергофлекс, керамзит, стяжка. Хотим замонолитить сами трубы перед стяжкой в цемент( чтоб керамзит не давил точечно на трубы и не было шуршания), но боимся что из- за расширения трубу может вырвать из фитинга в этом же цементе. Как избежать прорыва из- за расширения или наоборот сжатия и отделить от керамзита?
Записан
SmartTon
Почетный гродненец
*****

Репутация: +11/-3
Offline Offline

Сообщений: 1531

Просмотр профиля
« Ответ #1 : 05 Март 2018, 14:04:54 »

труба должна укладываться в футляре (гофра, например), и с учетом длины участка и линейного расширения делается нужное количество компенсационных петель. Таким образом, благодаря петлям у труб будет место куда расширяться, а благодаря футлярам - будет возможность это сделать. Трубы в горячем виде никто не заливает, только холодные.
Записан
Andron
Мегафлеймер
*******

Репутация: +924/-11
Offline Offline

Пол: Мужской
Сообщений: 16455


Просмотр профиля WWW
« Ответ #2 : 05 Март 2018, 15:06:51 »

трубы укладываются в гофрах, в т.н. "пешелях". лучше всего чтобы пешель была полностью в стяжке
Записан
satrija
Почетный гродненец
*****

Репутация: +129/-5
Offline Offline

Пол: Женский
Сообщений: 1237


"Смысл жизни - в удовольствии..."

Просмотр профиля
« Ответ #3 : 05 Март 2018, 15:08:18 »

Почему холодные?
« Последнее редактирование: 05 Март 2018, 15:34:36 от satrija » Записан
Andron
Мегафлеймер
*******

Репутация: +924/-11
Offline Offline

Пол: Мужской
Сообщений: 16455


Просмотр профиля WWW
« Ответ #4 : 05 Март 2018, 15:30:48 »

у вас сшитый полиэтилен. у него температурное расширение минимальное. об этом вообще не стоит беспокоиться. только при том условии что трубы будут в  пешеле. их нельзя укладывать в стяжку без нее
Записан
satrija
Почетный гродненец
*****

Репутация: +129/-5
Offline Offline

Пол: Женский
Сообщений: 1237


"Смысл жизни - в удовольствии..."

Просмотр профиля
« Ответ #5 : 05 Март 2018, 15:35:20 »

у вас сшитый полиэтилен. у него температурное расширение минимальное. об этом вообще не стоит беспокоиться. только при том условии что трубы будут в  пешеле. их нельзя укладывать в стяжку без нее
Они в утеплителе лежат. Еще и в гофру ложить?
Записан
SmartTon
Почетный гродненец
*****

Репутация: +11/-3
Offline Offline

Сообщений: 1531

Просмотр профиля
« Ответ #6 : 05 Март 2018, 16:27:40 »

у вас сшитый полиэтилен. у него температурное расширение минимальное. об этом вообще не стоит беспокоиться. только при том условии что трубы будут в  пешеле. их нельзя укладывать в стяжку без нее
бесполезно что-либо объяснять Неа
Записан
Andron
Мегафлеймер
*******

Репутация: +924/-11
Offline Offline

Пол: Мужской
Сообщений: 16455


Просмотр профиля WWW
« Ответ #7 : 05 Март 2018, 16:36:40 »

у вас сшитый полиэтилен. у него температурное расширение минимальное. об этом вообще не стоит беспокоиться. только при том условии что трубы будут в  пешеле. их нельзя укладывать в стяжку без нее
Они в утеплителе лежат. Еще и в гофру ложить?
зачем в утеплитель их завернули? трубы что по неотопливаемым помещениям проходят?
Записан
SmartTon
Почетный гродненец
*****

Репутация: +11/-3
Offline Offline

Сообщений: 1531

Просмотр профиля
« Ответ #8 : 05 Март 2018, 16:54:55 »

зачем в утеплитель их завернули?
затем что метр погонный утеплителя стоит меньше метра гофры  Крутой И людей ничуть не смущает что утеплитель наверное не просто так утеплителем называется, ну и гофру явно люди придумали не ради фана  Крутой
Ну а еще доставляет уровень "инженеров", которые даже не в курсе что вырвать что-то откуда-то может только если на старте оно было больше, а потом стало меньше. Относительно труб это значит что такое возможно только если их горячими закладывать, но люди почему-то упорно интересуются как бы это им побольше гемора было их горячими заложить Epic Fail
Записан
satrija
Почетный гродненец
*****

Репутация: +129/-5
Offline Offline

Пол: Женский
Сообщений: 1237


"Смысл жизни - в удовольствии..."

Просмотр профиля
« Ответ #9 : 06 Март 2018, 12:43:25 »

Ну а еще доставляет уровень "инженеров",
Так может поможете сделать? Сколько стоит ваша работа?
Записан
SmartTon
Почетный гродненец
*****

Репутация: +11/-3
Offline Offline

Сообщений: 1531

Просмотр профиля
« Ответ #10 : 06 Март 2018, 23:38:06 »

Так может поможете сделать?
не помогу
Сколько стоит ваша работа?
28.54BYN/час без НДС
Записан
Страниц  :   Вверх
  Печать  
 
Перейти в:  

Войти
Войдите, чтобы добавить комментарий

Войдите через социальную сеть

Имя пользователя:
Пароль:
Продолжительность сессии (в минутах):
Запомнить:
Забыли пароль?

Контакт
Powered by MySQL Powered by PHP Мобильная версия
Powered by SMF 1.1.20
SMF © 2006-2024, Simple Machines
Simple Audio Video Embedder
| Sitemap
Valid XHTML 1.0! Valid CSS!
Страница сгенерирована за 0,114 секунд. Запросов: 20.