Идет строительчтво нового дома или ремонт старого хозяин думает о новых идеально ровных стенах и потолках с элементами декора, о плитке в ванной и паркете в зале, но зачастую свсем не уделяет внимания электропроводке. Далеко не всегда можно обойтись установкой новых выключателей и розеток. А если и задумывается над этим вопросом, то част доверяет его мастерам отделочнх работ, а не профессиональным электромонтажникам. Правильное ли это решение?! В этой ветке я помогу вам разобраться! Можете смело задавать вопросы, а постараюсь ответить на них наиболее доступным для обывателя языком.
|
|
|
Записан
|
СОСТАВЛЕНИЕ СМЕТ И АКТОВ ВЫПОЛНЕНЫХ РАБОТ (ПРОЦЕНТОВОК) ПО ЭЛЕКТОМОНТАЖНЫМ РАБОТАМ
|
|
|
..::ROMMAR::..
|
 |
« Ответ #1 : 27 Сентябрь 2008, 17:18:09 » |
|
Правильное ли это решение?!
Абсолютно неправильное решение !!! Потом столько проблем с этим. Электрика одно из первых о чём нужно позаботится, прежде чем начинать ремонт.
|
|
|
Записан
|
|
|
|
Bitzer_SV
Гость
|
 |
« Ответ #2 : 27 Сентябрь 2008, 19:06:13 » |
|
как организовать недорогое дистанционное управление светом в комнатах?
|
|
|
Записан
|
|
|
|
andrey
|
 |
« Ответ #3 : 27 Сентябрь 2008, 19:34:32 » |
|
Дайте плиз линков на белорусские СНИПы по электропроводке и т.п. в доме.
|
|
|
Записан
|
|
|
|
Alexmol
|
 |
« Ответ #4 : 27 Сентябрь 2008, 19:57:52 » |
|
как организовать недорогое дистанционное управление светом в комнатах?
Вариантов несколько. Выбирайте тот, которй вам подходит: - выключатели, управляемые с дистанционного пульта управления; - выключатели, реагирующие на движение (датчики движения), обычно имеет регулировку и по освещенности; - выключатели, реагирующие на звук (хлпок в лодоши). Более дорогим решением будет установка центрального радиоконтролера и специальнх радиопередатчиков по дому, по средством которых управляются специальные выключатели. Такая система способно управлять не только светом, но и другими функциями.
|
|
|
Записан
|
СОСТАВЛЕНИЕ СМЕТ И АКТОВ ВЫПОЛНЕНЫХ РАБОТ (ПРОЦЕНТОВОК) ПО ЭЛЕКТОМОНТАЖНЫМ РАБОТАМ
|
|
|
Alexmol
|
 |
« Ответ #5 : 27 Сентябрь 2008, 20:07:06 » |
|
Будьте вниматель при покупке тех или иных приборов, управляющих освещением, т.к. не все они подходят для использования с ЭНЕРГОСБЕРЕГАЮЩИМИ лампами!
|
|
|
Записан
|
СОСТАВЛЕНИЕ СМЕТ И АКТОВ ВЫПОЛНЕНЫХ РАБОТ (ПРОЦЕНТОВОК) ПО ЭЛЕКТОМОНТАЖНЫМ РАБОТАМ
|
|
|
Alexmol
|
 |
« Ответ #6 : 27 Сентябрь 2008, 20:14:39 » |
|
Дайте плиз линков на белорусские СНИПы по электропроводке и т.п. в доме.
По сайтам СНИПы не искал - возможно и есть где-нибудь в просторах инета  ) А на конкретные вопросы постараюсь ответить.
|
|
|
Записан
|
СОСТАВЛЕНИЕ СМЕТ И АКТОВ ВЫПОЛНЕНЫХ РАБОТ (ПРОЦЕНТОВОК) ПО ЭЛЕКТОМОНТАЖНЫМ РАБОТАМ
|
|
|
Bitzer_SV
Гость
|
 |
« Ответ #7 : 28 Сентябрь 2008, 14:21:04 » |
|
Более дорогим решением будет установка центрального радиоконтролера и специальнх радиопередатчиков по дому, по средством которых управляются специальные выключатели. Такая система способно управлять не только светом, но и другими функциями.
вот это интересно... ведь в качестве пульта управления можно взять какой-нить samsung q1 и через wi-fi управлять светом/видео/аудио + может быть ещё управление климатом (пока приходится ходить и вручную крутить температуру и производительность) сможете такое замутить?
|
|
|
Записан
|
|
|
|
Grodno
|
 |
« Ответ #8 : 29 Сентябрь 2008, 11:48:12 » |
|
какое сечение магистрального медного провода реально достаточно для частного дома 70м2?
из приборов
стиралка ,микроволновка ,утюг ,ТВ ,муз. центр
|
|
|
Записан
|
|
|
|
Alexmol
|
 |
« Ответ #9 : 29 Сентябрь 2008, 19:27:43 » |
|
Частный дом лучше запитать кабелем пятижильным (три фазы. нуль и земля), т.к. возможно вы будете использовать приборы включаемые в трехфазную сеть (станок, сварочник и пр.). Сечение для запитки дома лучше выбрать с запасом, в вашем случае это 10мм2. Разводка от щита может быть выполнена либо кабелем 3х1,5 (для однофазных электроприемников) если у вас будет достаточное число групп на которые будет распределена нагрузка. Рекомендуется ввыделить следующие группы: стиральная машина, рабочая стенка кухни, розетки каждой из комнат (спальни можно объединить), освещение комнат, освещение корридора и санузла, освещение выходов, гараж (если имеется). Для потребителей с большей нагрузкой можно использовать кабель сечением 2,5мм2.
|
|
|
Записан
|
СОСТАВЛЕНИЕ СМЕТ И АКТОВ ВЫПОЛНЕНЫХ РАБОТ (ПРОЦЕНТОВОК) ПО ЭЛЕКТОМОНТАЖНЫМ РАБОТАМ
|
|
|
kostet
Гость
|
Частный дом лучше запитать кабелем пятижильным (три фазы. нуль и земля), т.к. возможно вы будете использовать приборы включаемые в трехфазную сеть (станок, сварочник и пр.). Сечение для запитки дома лучше выбрать с запасом, в вашем случае это 10мм2. Разводка от щита может быть выполнена либо кабелем 3х1,5 (для однофазных электроприемников) если у вас будет достаточное число групп на которые будет распределена нагрузка. Рекомендуется ввыделить следующие группы: стиральная машина, рабочая стенка кухни, розетки каждой из комнат (спальни можно объединить), освещение комнат, освещение корридора и санузла, освещение выходов, гараж (если имеется). Для потребителей с большей нагрузкой можно использовать кабель сечением 2,5мм2.
Позволю себе чуточку дополнить. Для розеток (ВСЕХ) лучше использовать кабель 3х2,5 мм2. Для освещения 3х1,5 
|
|
|
Записан
|
|
|
|
andrey
|
Для розеток (ВСЕХ) лучше использовать кабель 3х2,5 мм2. А зачем для ВСЕХ розеток такой кабель?  И если на то пошло, то на освещение нах не нужен кабель 1,5 мм 2
|
|
|
Записан
|
|
|
|
kostet
Гость
|
Для розеток (ВСЕХ) лучше использовать кабель 3х2,5 мм2. А зачем для ВСЕХ розеток такой кабель?  И если на то пошло, то на освещение нах не нужен кабель 1,5 мм 2 Все быстренько читаем ПУЭ Потом возмущаемсО 
|
|
|
Записан
|
|
|
|
Alexmol
|
Именно! Для каких нагрузок и длин линий используется сечение 2,5 CU?! Соглашусь с тем что можно его закладывать, как магистральный кабель.
|
|
|
Записан
|
СОСТАВЛЕНИЕ СМЕТ И АКТОВ ВЫПОЛНЕНЫХ РАБОТ (ПРОЦЕНТОВОК) ПО ЭЛЕКТОМОНТАЖНЫМ РАБОТАМ
|
|
|
andrey
|
Нашел вот что: СНБ 3.02.04-03П2 - 2000 к СHБ 3.02.04-03Изм 1Изм 2Изм 3Что-то не пойму где там вообще про сечение кабеля? Есть еще вопрос: Устройство внутренних электрических сетей В зданиях со строительными конструкциями, выполненными из негорючих материалов, допускается несменяемая замоноличенная прокладка групповых сетей в бороздах стен, перегородок, перекрытий, под штукатуркой, в слое подготовки пола или в пустотах строительных конструкций, выполняемая с ис-пользованием кабелей или проводов в защитной оболочке (под проводами в защитной оболочке понимаются изолированные провода в общей оболочке, обеспечивающей механическую защиту в соответствии с условиями применения). Не допускается применение несменяемой замоноличенной прокладки в панелях стен, перегородок и перекрытий, выполненной при их изготовлении или в монтажных стыках при монтаже здания. Что такое слой подготовки пола? В песке под стяжкой можно в гофре прокладывать?
|
|
|
Записан
|
|
|
|
Alexmol
|
Слой подготовки пола - это утеплитель + стяжка.
|
|
|
Записан
|
СОСТАВЛЕНИЕ СМЕТ И АКТОВ ВЫПОЛНЕНЫХ РАБОТ (ПРОЦЕНТОВОК) ПО ЭЛЕКТОМОНТАЖНЫМ РАБОТАМ
|
|
|
andrey
|
Слой подготовки пола - это утеплитель + стяжка.
Хочется проложить в песке под "бутербродом" из слоя стяжки 5-7 см + гидроизоляция + пенопласт 5 см + второй слой стяжки 5 см. Зачем делать несменяемую замоноличенную, если можно аккуратно в гофре под полом? Как энергонадзор к этому отнесется?
|
|
|
Записан
|
|
|
|
Alexmol
|
Когда зальете стяжкой уже никто не будет знать лежит ли она на первом слое стяжки или под ним  )
|
|
|
Записан
|
СОСТАВЛЕНИЕ СМЕТ И АКТОВ ВЫПОЛНЕНЫХ РАБОТ (ПРОЦЕНТОВОК) ПО ЭЛЕКТОМОНТАЖНЫМ РАБОТАМ
|
|
|
*ALEX777*
|
Кстати, а при ремонте в квартирах с отоплением в стенах, под проводку без проблем эти самые стены с батареями штрабятся?
|
|
|
Записан
|
Можно сопротивляться вторжению армий, вторжению идей сопротивляться невозможно. /В. Гюго/
|
|
|
kostet
Гость
|
Кстати, а при ремонте в квартирах с отоплением в стенах, под проводку без проблем эти самые стены с батареями штрабятся?
Ну ты блин даешь Нахера тебе розетка под окном?  ?Да и стены эти штробить не стоит - долбанешь же отопление и пипец............ Даже если ты решил в комнате 20 м2 долбануть розеток штук 30-40 - под окном им точно не место  интересно что ты там запитывать собрался?Может телефон заряжать  Ну а если действительно тебе розетка именно в том месте нужна - то лучше уж под плинтусом пустить кабелёк и не рисковать.
|
|
|
Записан
|
|
|
|
*ALEX777*
|
Вмурованые батареи нетолько под окном бывают.
Ещё вопрос: насколько реально заменить всю проводку до рубильника на лестничной площадке, и если реально то технология какова, я так поимаю менять провода нереально, просто старые изолируются и штрабят каналы через всю квартиру под новую проводку? Или это вообще не практикуется?
|
|
|
Записан
|
Можно сопротивляться вторжению армий, вторжению идей сопротивляться невозможно. /В. Гюго/
|
|
|
Alexmol
|
Могу предложить свои услуги по выполнению работы: замена электропроводки. Все реально!!!
|
|
|
Записан
|
СОСТАВЛЕНИЕ СМЕТ И АКТОВ ВЫПОЛНЕНЫХ РАБОТ (ПРОЦЕНТОВОК) ПО ЭЛЕКТОМОНТАЖНЫМ РАБОТАМ
|
|
|
*ALEX777*
|
"Всё реально" это хорошо но всё таки КАК это выглядит заменить всю проводку, это сразу вся квартира бомбиться или как-то по-этапно делается, т.к. ремонт планируется ,как это сказать, "покомнатно" что ли.
|
|
|
Записан
|
Можно сопротивляться вторжению армий, вторжению идей сопротивляться невозможно. /В. Гюго/
|
|
|
Alexmol
|
Для начала необходимо разобраться со схемой конкретно в вашей квартире. После этого можно будет составить дальнейшие действия. Ложить новую проводку можно оставив старую в действии (на необходимое время).
|
|
|
Записан
|
СОСТАВЛЕНИЕ СМЕТ И АКТОВ ВЫПОЛНЕНЫХ РАБОТ (ПРОЦЕНТОВОК) ПО ЭЛЕКТОМОНТАЖНЫМ РАБОТАМ
|
|
|
Alexmol
|
Снова готов отвечать на ваши вопросы!
|
|
|
Записан
|
СОСТАВЛЕНИЕ СМЕТ И АКТОВ ВЫПОЛНЕНЫХ РАБОТ (ПРОЦЕНТОВОК) ПО ЭЛЕКТОМОНТАЖНЫМ РАБОТАМ
|
|
|
|