Говорил с мастером, строившим дом. С каждой квартиры своя шахта идёт до самого верха. Строил Горстрой.
Если это так (что для 9 этажного дома не рационально) у вас должна быть тяга 9 этажной трубы (можно генератор ставить).
А если мастер ошибается? Уточните точно, 9 отдельных каналов без основной шахты - так обычно строили старые 2-3 этажные дома с печными плитами и "Титанами" 40 -60 годов.
Если это кухонная вентиляция, то шахта устроена примерно так:
От стены, где мойка, идет пустое пространство, зашитое на всю высоту гипсокартоном, называется стояк там идут сантех коммуникации, простукивается характерным глухим звуком
Далее на всю высоту следует основная сквозная вент. шахта около 60см также простукивается но более сильно (бетон)
Далее от пол высоты до верха и выше на два этажа ваш вент. канал около 30 см в который вы вставили вытяжку на фото. Он уходит выше соседского уровня и открывается в сторону основной шахты. Над ним начинается канал соседей сверху и так далее. Тем самым все запахи из основной шахты не могут попасть к вам в кухню, поскольку они поднимаются вверх, а ваш канал выходит в шахту на 5 метров выше вашего потолка. Возможно с вашим каналом напортачили соседи, которые сверху на один или два этажа.
Попробуйте исследовать ваш канал с помощью зеркальца и фонарика, канал должен быть абсолютно пустой с боковой дырой в самом верху. В противном случае - с жалобой в ЖЕК привлечь падонков и вернуть в норму.
Саму вытяжку вентилятора лучше герметично вставить в основную шахту. А решетка пусть остается на вент. канале для естественной вентиляции помещения.