Да уж)
|
 |
« : 07 Май 2013, 10:51:22 » |
|
Суть проблемы такая. Живу на 9 этаже в относительно новом доме. 2008 год постройки. в последние 2 месяца начался конкретный геморой с горячей водой после 6 вечера. из горячего крана течет либо тепленькая водичка либо как вчера холодная. и аккурат часов в 11-12 все становится нормлаьно. причем не только в ванной такая шшляпа, но и на кухне.
куда обратиться? ибо надоело платить за теплую воду уже. чтобы помытся надо не ложится спать до 12 ночи. либо вставать утром часов в 6 чтобы успеть потом на работу.
|
|
|
Записан
|
|
|
|
Рамзай
Гродненец
 Репутация: +16/-0
Offline
Пол: 
Сообщений: 192
|
Если относитесь к ЖЭСу, то в туда и обращайтесь. Если к ЖСПК, то звоните ответственному за теплохозяйство или председателю.
|
|
|
Записан
|
|
|
|
South19
|
Таже проблема. Район Вишневец-5 (правда, этаж 1-й). И началось, как только отопление отключили. Завтра собрание ЖСПК,- эту тему озвучу. С председателем встретился, ему власти объяснили- район застраивается- число потребителей растёт. Сегодня померял в 21:30 темп. 32*, в 22:30 уже 38* :-). И вдруг подумал, этож какой район мылся, блин, когда 32* было? Хотелось бы увидеть схему запитки, до сих пор не знаю,- горячая вода с ТЭЦ идёт, или у нас в подвале через бойлер бодяжится.
|
|
|
Записан
|
|
|
|
Да уж)
|
нам водоканал только холодную воду дает. в подвалах нагреватели стоят. Вишневец 4
|
|
|
Записан
|
|
|
|
Рамзай
Гродненец
 Репутация: +16/-0
Offline
Пол: 
Сообщений: 192
|
Таже проблема. Район Вишневец-5 (правда, этаж 1-й). И началось, как только отопление отключили. Завтра собрание ЖСПК,- эту тему озвучу. С председателем встретился, ему власти объяснили- район застраивается- число потребителей растёт. Сегодня померял в 21:30 темп. 32*, в 22:30 уже 38* :-). И вдруг подумал, этож какой район мылся, блин, когда 32* было? Хотелось бы увидеть схему запитки, до сих пор не знаю,- горячая вода с ТЭЦ идёт, или у нас в подвале через бойлер бодяжится.
Норма температуры из горячего крана +50 +- 2 градуса. Скорей всего у вас проблема с автоматикой в теплоузле в подвале, а не с подачей теплоносителя от теплосетей. Вода греется у вас через теплообменник. Подача теплоносителя от теплосетей при отключенном отоплении +60. Так что напрягайте ответственного за теплохозяйство чтобы разбирался с настройками, а не тупо получал зарплату.
|
|
|
Записан
|
|
|
|
Alexxxirina
|
Норма температуры из горячего крана +50 +- 2 градуса. Скорей всего у вас проблема с автоматикой в теплоузле в подвале, а не с подачей теплоносителя от теплосетей. Вода греется у вас через теплообменник. Подача теплоносителя от теплосетей при отключенном отоплении +60. Так что напрягайте ответственного за теплохозяйство чтобы разбирался с настройками, а не тупо получал зарплату. У нас такая же беда. Только вот температура в кране зависит, не только от температуры теплоносителя, которая действительно +60/+62, но и от количества приходящего теплоносителя (его объема), а его приходит в часы "пик" как кот наплакал. И что тогда может бойлер?
|
|
|
Записан
|
|
|
|
Рамзай
Гродненец
 Репутация: +16/-0
Offline
Пол: 
Сообщений: 192
|
Бойлер врятли. А с чего взяли что теплоносителя не хватает. Нужно смотреть количество теплоносителя проходящего через бойлер, а это сделать элементарно, просто посмотреть показатели на тепловом счетчике (там температуры подачи, обратки, дельта температур; расход моментальный в м3; количество теплоносителя прошедшего через теплообменник и прочие показатели). Теплосети не могут недодавать, система закрытая и теплоноситель не расходуется, а только снижается его температура. Единственный вариант что падение давления небольшое, что не позволяет циркулировать теплоносителю должным образом, но проблемы с водой были бы и в других рядом стоящих домах. Встречался с тем что когда новый дом сдали и горячую воду никто не проверял. Наладчики настройки регулятора не трогали (процедура нудная и занимает много времени) и всё осталось как есть т.е. заводские настройки которые не соответствуют вашей системе, поэтому её и колбасит. Дальнейшей настройкой системы должен заниматься человек ответственный за теплохозяйство дома. Просто бывает что на роль ответственного назначают не компетентного человека, который понятия не имеет в теплотехнике, а зарплату получает. Тогда поступают другим образом, нанимают людей (наладчиков) которые настраивают автоматику. Как-то так.
|
|
« Последнее редактирование: 04 Июнь 2013, 10:48:00 от Рамзай »
|
Записан
|
|
|
|
Marysya69
|
живем на космонавтов,стоит у нас газовая колонка,вода и горячая и холодная изначально работала хорошо,но уже недели 2 очень слабый напор горячей воды...что делать  два раза приходили сантехники и 2 раза в очень не трезвом состоянии...ничего не сделами...только загадили квартиру(
|
|
|
Записан
|
|
|
|
Рамзай
Гродненец
 Репутация: +16/-0
Offline
Пол: 
Сообщений: 192
|
 |
« Ответ #8 : 03 Сентябрь 2013, 15:16:41 » |
|
надо промывать колонку
|
|
|
Записан
|
|
|
|
|