Хочу установить вытяжку над кухонной плитой, при этом сохранить и естественную вытяжку на кухне. В связи с этим возникает много вопросов: 1. Сечение каналов 60х120мм (длина канала от вытяжки до отверстия в стене примерно 4м) будет достаточно? 2. Если пробить отверстие и вывести вытяжку в общий канал (сохранив при этом уже имеющуюся вытяжку- отверстие в стене): -буде ли хорошей тяга? -не будет ли обратного движения воздщуха (хотя против этогоможно в канал установить клапан-заслонку)? - не будет ли в это пробитое отверстие попадать конденсат из общего канала?
Знаю, что такое решение противоречит правилам и нормам, но также знаю, что многие так делают.
Прошу поделиться опытом ТЕХ, КТО ТАК ДЕЛАЛ, ИЛИ КТО ПОЛЬЗУЕТСЯ ВЫТЯЖКОЙ, ПОДКЛЮЧЕННОЙ ТАКИМ ОБРАЗОМ. СПАСИБО!
|
|
|
Записан
|
|
|
|
Отпетый ЖигулистЪ
|
 |
« Ответ #1 : 15 Февраль 2013, 12:05:22 » |
|
Читал где-то на онлайнере, что продаются решетки с обратным клапаном и решетка поделена на 2 части. Круглый вход под трубу вытяжки и половина как обычная решетка. Когда дует вытяжки, обратный клапан не дает воздуху от вытяжки проникать в кухню, а когда вытяжка не работает, то все происходит естественно через другую часть решетки 
|
|
|
Записан
|
|
|
|
Andrew
Гродненец
 Репутация: +18/-0
Offline
Пол: 
Сообщений: 284
Я люблю этот Форум!
|
 |
« Ответ #2 : 15 Февраль 2013, 15:02:48 » |
|
А можно еще сделать по принципу эжектора. Вводишь в канал воздуховод и заворачиваешь там его вверх. Тогда. когда работает вытяжка еще и подсасывает воздух сквозь решетку, что ниже воздуховода.
|
|
|
Записан
|
|
|
|
sergo777
|
 |
« Ответ #3 : 15 Февраль 2013, 15:42:10 » |
|
Читал где-то на онлайнере, что продаются решетки с обратным клапаном и решетка поделена на 2 части. Круглый вход под трубу вытяжки и половина как обычная решетка. Когда дует вытяжки, обратный клапан не дает воздуху от вытяжки проникать в кухню, а когда вытяжка не работает, то все происходит естественно через другую часть решетки Спасибо за информацию! В моём случае в стену уходить прямоугольный канал 120х60мм, так что не пойдёт... А можно еще сделать по принципу эжектора. Вводишь в канал воздуховод и заворачиваешь там его вверх. Тогда. когда работает вытяжка еще и подсасывает воздух сквозь решетку, что ниже воздуховода. Тоже про это думал! Завести прямоугольный канал в стену и развернуть его в шахте вверх. Технически выполнимо, вот только найти бы отзывы человека, который бы так сделал, как это работает. А то потом стенку разбивать и переделывать не хочется
|
|
|
Записан
|
|
|
|
RATHENOW
|
 |
« Ответ #4 : 15 Февраль 2013, 20:31:21 » |
|
А можно еще сделать по принципу эжектора. Вводишь в канал воздуховод и заворачиваешь там его вверх. Тогда. когда работает вытяжка еще и подсасывает воздух сквозь решетку, что ниже воздуховода.
Абсалютно правильное решение-могу добавить , конечную часть воздуховода необходимо согнуть ,что-бы сверху какие-нибудь камешки не попали в воздуховод и у вас не было музыкальной шкатулки от ремонта сверху!!! Все проверено и кому нужны консультации-пожалуйста!!!!
|
|
« Последнее редактирование: 15 Февраль 2013, 21:14:32 от RATHENOW »
|
Записан
|
тел. +375295816102
|
|
|
юрий М.
|
 |
« Ответ #5 : 16 Февраль 2013, 20:38:23 » |
|
заворачивать часть вытяжки в канале это необходимость т.к. если этого не сделать,а просто вставить вытяжку в канал то 40% выбрасываемого воздуха будет вылетать обратно;ещё желательно для лучшей работы вытяжки открывать окно на мини проветривание
|
|
|
Записан
|
|
|
|
spdima
|
заворачивать часть вытяжки в канале это необходимость т.к. если этого не сделать,а просто вставить вытяжку в канал то 40% выбрасываемого воздуха будет вылетать обратно;ещё желательно для лучшей работы вытяжки открывать окно на мини проветривание
Самое главное окно открыть на минипроветривание. Дабы разрядить вакуум. Все остальное не имеет особого смысла.
|
|
|
Записан
|
|
|
|
RATHENOW
|
sergo777-есть желание звоните-по тел.бесплатно-(029) 58-16-102
|
|
|
Записан
|
тел. +375295816102
|
|
|
Ведьмочка
|
А можно и я позвоню? У нас вытяжка мощная, установили, половина поглощаемого ею воздуха идет назад(если я правильно выражаюсь). Может вы исправляете такие установки? Или дадите совет хотя бы?
|
|
|
Записан
|
|
|
|
Mila-11
|
Ведьмочка, решетку с жалюзями закрывающимися поставьте. Когда вытяжку включаете - закрывайте жалюзи. Это самый простой и дешевый способ.
|
|
|
Записан
|
|
|
|
Ведьмочка
|
У меня труба от вытяжки вставлена в кухонную вентиляцию, оставшиеся щели заложены. На кухне натяжной потолок и труба спрятана под ним. Когда включаешь вытяжку, воздух проходит даже через мельчайшие просветы (как бы возвращается), и потолок опускается. Не знаем как теперь толково исправить такую установку.
|
|
|
Записан
|
|
|
|
Zhenia
|
Т.е. естественной вентиляции вы не оставили? Вы "молодцы", че ещё сказать...
Снимайте, потолок, исправляйте, ставьте потолок обратно... В потолок можно тоже решетку вставить, по-крайней мере надуваться не будет...
|
|
|
Записан
|
|
|
|
Vladimir2222
|
Снимайте, потолок, исправляйте, ставьте потолок обратно... Прежде чем ставить потолок обратно, испытайте канал на герметичность, а потом вешайте того кто делал вам вентиляцию потолок.
|
|
|
Записан
|
|
|
|
v1lad
|
|
|
|
Записан
|
 +37529-8808979
|
|
|
VALERYCH
|
Сталкивался с разными видами вытяжек, с разными способами исполнения и монтажа.... ни обратный клапан, ни решетка с жалюзи и т.п., ни что не поможет, главное условие, это приток свежего воздуха в квартиру взамен выбрасываемого вытяжкой наружу. Обязательно должны быть открыты окна (окно) на микровентиляцию. Если окна хорошие, герметичные, и они закрыты наглухо, то при вкл вытяжке, большая часть "выхлопного воздуха" будет сразу возвращаться назад возле входа в вентшахту, поставите клапан или жалюзи, воздух будет возвращаться через шахту в туалете (будете нюхать чужие перд...ны), будет подсос через входные двери и т.п. В дамах со старыми деревянными окнами этой проблемы нет, так как неплотности в окнах хорошо выполняют роль вентиляции. Вообще не могу понять, как люди зимой сидят с закупоренными окнами, живу в панельной новостройке, зимой в квартире +25..+27, с двумя открытыми на микровентиляцию окнами будет +24...+25, т.е. максимум прохладнее будет на 1 градус, не более. А если в квартире +19, то как не укупоривай окна, то 25 не будет. Зато нет проблем с вентиляцией, хорошо дышится, нету сырости и неприятных запахов, сухие окна всегда.
|
|
|
Записан
|
|
|
|
Зимняя
|
У нас соседи снизу включают вытяжку и все их запахи плывут к нам. При этом наше, открытое на микропроветривание, окно не помогает - дует из вентканала к нам в кухню. Панельный жилстроевский дом, отверстие нашего вентканала выходит вверх, снизу и по бокам глухо. Их вытяжка выведена в "оригинальный" вентканал, визуально никаких новых отверстий не пробито. Правда решетки для естественной вентиляции у них нет, только короб выведен в канал. В чем может быть проблема?
|
|
« Последнее редактирование: 11 Август 2016, 14:24:37 от Зимняя »
|
Записан
|
|
|
|
Swede
Гость
|
У нас соседи снизу включают вытяжку и все их запахи плывут к нам. При этом наше, открытое на микропроветривание, окно не помогает - дует из вентканала к нам в кухню. Панельный жилстроевский дом, отверстие нашего вентканала выходит вверх, снизу и по бокам глухо. Их вытяжка выведена в "оригинальный" вентканал, визуально никаких новых отверстий не пробито. Правда решетки для естественной вентиляции у них нет, только короб выведен в канал. В чем может быть проблема?
Проблема в том что надо выдавать штрафы ха подключение вытяжки к воздушному вентканалу. Вытяжка должна подключаться к отдельной предназначенной для этого трубе оборудованной всеми необходимыми клапанами на каждом подключении. Если таковой нет. То вытяжка просто должна работать на фильтрацию воздуха и никуда кроме как собственно кухни его не выбрасывать. Но это когда строят квартиры для людей. А в нашем случае каждый вхерачивает в вентиляцию что ему заблагорассудится. А соседи потом в принужденном порядке нюхают его котлеты.
|
|
|
Записан
|
|
|
|
Vladimir2222
|
У нас соседи снизу включают вытяжку и все их запахи плывут к нам. При этом наше, открытое на микропроветривание, окно не помогает - дует из вентканала к нам в кухню. Вопрос: в то время, когда соседи не включают свой вентилятор, у вас нормальная, естественная тяга есть? Если нет - проблема не в соседях снизу, а в соседях сверху, видимо перекрыта (возможно частично) шахта сверху, в этом случае нужно смотреть сверху (с крыши) шахта должна быть ровная. Можно поставить перед решеткой обратный клапан, в случае обратной тяги (соседи с вытяжкой) он захлопнется и не впустит воздух из канала, когда тяга нормализуется, клапан откроется и пустит воздух в канал. Еще лучше поставить вентилятор с обратным клапаном (принудительная вентиляция поможет, если сверху канал не заблокирован).
|
|
|
Записан
|
|
|
|
Зимняя
|
Когда соседи не включают тяга есть, лист а4 прилипает. Зимой бывает дует холодный воздух из вытяжки, лечится открытым окном ( холодно правда). Поищу наверное решетку с обратным клапаном. Спасибо.
|
|
|
Записан
|
|
|
|
Vladimir2222
|
Забыл спросить, а вы отверстие вытяжки не перемещали в угоду дизайна?
|
|
|
Записан
|
|
|
|
Зимняя
|
Мы даже ремонт еще не делали  . Дизайн от жилстроя рулит!
|
|
|
Записан
|
|
|
|
Andron
|
на каком этаже квартира? и сколько этажей в доме?
|
|
|
Записан
|
|
|
|
Зимняя
|
На 6-ом, десятиэтажный. Тянет с пятого.
|
|
|
Записан
|
|
|
|
Andron
|
я вам скажу что в жилстроевских вентблоках три вентканала. один основный, один "спутник" и один тот, который из квартиры забирает. так вот движение такое сначала ваш канал идёт до 7ого этажа, внизу 7ого он переходит в спутник, а на верху 7ого он переходит в основной большой канал. запахи же от соседей снизу могут к вам приходить только с 1ого по 5ый этаж. но вообще впринципе это невозможно. только если кто-то выше вас не делал никаких перестроек вентблока. скорее всего на 7ом этаже
|
|
« Последнее редактирование: 19 Август 2016, 15:19:21 от Andron »
|
Записан
|
|
|
|
Vladimir2222
|
если кто-то выше вас не делал никаких перестроек вентблока Вот и я об этом, все каналы идут рядом и если кто нибудь из соседей пробьет дырку рядом - он может попасть в ваш канал или спутник и от туда из-за вентилятора к вам и будет задувать котлеты. Вызывайте комиссию из жэк пусть идут с вами по всем квартирам стояка и смотрят че там соседи наколхозили. Отверстия вентиляции у всех должны быть на одинаковой высоте и одинаковом удалении от стены, если отверстие смещено, или гофра от плиты вставлена где-то рядом в дополнительное самопальное отверстие - это предмет для выписки штрафа и предписания все вернуть как было, вплоть до суда и моральной неустойки.
|
|
|
Записан
|
|
|
|
Зимняя
|
В очередной раз унюхав запахи я пошла по соседям искать источник. В первую очередь пошла на седьмой этаж. Источник запаха обнаружен не был. Удивилась (все время грешила на них). Пошла выше согласно увиденной схемы:  Думала, что может там беда. Тоже промах. Тогда спустилась на пятый и как раз там и обнаружился источник отвратительного аромата - жареная рыба  В итоге ушла я ни с чем, потому что визуально у всех порядок, только на пятом нет естественной вентиляции. А что там за решетками - одному Богу известно, посмотреть никто не даст. Потом председ нашего дома сказала, что на четвертом этаже вообще вентканал заложен. Короче грусть-печаль  . Вообще не понимаю, как этот запах может попадать в другую квартиру. Если ничего не нарушено, то путь его только в шахту без захода к кому бы то ни было, а если нарушено, то где копать? Да и кто разрешит? Был бы дом ЖЭСовский, то и проблем бы не было - звонок диспетчеру или начальнику и все нашли бы. А так... Понакрутят хрени, а соседи нюхайте.
|
|
|
Записан
|
|
|
|
Vladimir2222
|
Возможно, накосячили строители и сделали вам отверстие в канале соседей, а ваш канал где-то рядом замурован. Но думаю, что это мало вероятно. Ищите именно ту схему, по которой сделана ваша вентиляция. Потом уже разбирайтесь. Добавлено: 19 Август 2016, 21:19:19
Отверстия вентиляции у всех должны быть на одинаковой высоте и одинаковом удалении от стены, если отверстие смещено, или гофра от плиты вставлена где-то рядом в дополнительное самопальное отверстие - это предмет для выписки штрафа и предписания все вернуть как было, вплоть до суда и моральной неустойки. Короче, думаю, это косяк строителей, снимите решетку и проверьте, если ваш канал уходит не только вверх, но и вниз и запах поступает снизу, возьмите большую тряпку и заткните нижнюю часть канала, тем самым прекратив доступ воздуха снизу от соседей.
|
|
|
Записан
|
|
|
|
Зимняя
|
Будем искать. Хотя я думаю, что вряд ли Жилстрой сделал что-то принципиально новое в схеме вытяжки в стандартном панельном доме. А визуально отверстия никуда не смещены и жаловаться на абстрактного вредителя... Кому? Куда? Председателю уже, толку ноль.
|
|
|
Записан
|
|
|
|
Vladimir2222
|
Короче, думаю, это косяк строителей, снимите решетку и проверьте, если ваш канал уходит не только вверх, но и вниз и запах поступает снизу, возьмите большую тряпку и заткните нижнюю часть канала, тем самым прекратив доступ воздуха снизу от соседей. Добавлено: 19 Август 2016, 22:32:27
При правильном монтаже ваш канал должен быть перекрыт снизу, а он у вас видимо сквозной до соседей, косяк однако.
|
|
|
Записан
|
|
|
|
Зимняя
|
Нет-нет. За решеткой у нас снизу и по бокам глухо, отверстие одно и уходит вверх (потому и грешила на соседей сверху не зная схемы вентиляции). Загадка, однако.
|
|
|
Записан
|
|
|
|
|