10.1. Стяжка должна предусматриваться, когда необходимо:
- выравнивание поверхности нижележащего слоя;
- укрытие трубопровода;
- распределение нагрузок потеплозвукоизоляционным слоям;
- обеспечение нормируемого теплоусвоенияполов;
- создание уклонов на полах по перекрытиям.
10.2. Наименьшая толщина стяжки (мм) для создания уклона в местах примыкания к сточным лоткам, каналам и трапам, должна быть: при укладке её по плитам перекрытия - 20, по тепло- и звукоизолирующему слою - 40. Толщина стяжки для укрытия трубопроводов должна быть на 15-20 ммбольше диаметра трубопроводов.
10.3. Для выравнивания поверхности нижележащего слоя и укрытия трубопроводов, а также для создания уклона наперекрытии должны предусматриваться монолитные стяжки из бетона класса не нижеВ 12,5 или из цементно-песчаного раствора с прочностью на сжатие не ниже 15 МПа(150 кгс/см2).
10.4. Под наливные полимерные покрытия монолитные стяжки должны предусматриваться из бетона класса не ниже В15 или изцементно-песчаного раствора с прочностью на сжатие не ниже 20 МПа (200 кгс/см2).
10.5. Монолитные стяжки из саморазравнивающихся составов на основе гипсовых вяжущих, используемые под наливные полимерные покрытия, должны иметь прочность на сжатие не менее 20 МПа, под остальные - 10МПа.
10.6. Толщина монолитных стяжек из саморазравнивающихся составов, применяемых для выравнивания поверхности нижележащего слоя, должна быть не менее 2 мм.
10.7. Легкий бетон стяжек, выполняемых для обеспечения нормируемого теплоусвоения пола, должен бить класса не ниже В5, апоризованный цементно-песчаный раствор прочностью на сжатие не менее 5 МПа (50кгс/см2).
10.8. Прочность на изгиб стяжек, укладываемых по слою из сжимаемых тепло- или звукоизоляционных материалов, должна быть неменее 2,5 МПа (25 кгс/см2).
10.9. При сосредоточенных нагрузках на полболее 20 кН (200 кгс) толщина стяжки по тепло- или звукоизоляционному слою должна устанавливаться расчётом из условия исключения деформации тепло-звуко изоляционного слоя.
10.10. В местах сопряжения стяжек, выполненных по звуко-изоляционным прокладкам или засыпкам, с другими конструкциями (стенами,перегородками, трубопроводами, проходящими через перекрытия, и т.п.) должныбыть предусмотрены зазоры шириной 25-30 мм на всю толщину стяжки, заполняемые звукоизоляционным материалом.
10.11. Сборные стяжки из гипсоволокнистых,древесно-стружечных и цементно-стружечных листов, а также фанеры должны применяться при умеренной и слабой интенсивности механических воздействий. Недопускается применение данных стяжек в зданиях с мокрым режимом.
10.12. Отклонение поверхности стяжки от горизонтальной плоскости на длине 2 м не должно превышать при покрытиях:
-из штучных материалов по прослойке из цементно-песчаного раствора, из ксилолита, поливинилацетатцементно-опилочного состава, а также для укладки оклеечной гидроизоляции - 4 мм
-из штучных материалов по прослойке на основе синтетических смол и из клеевых композиций на основе цемента, а также излинолеума, паркета, ламината, рулонных материалов на основе синтетическихволокон и полимерных наливных покрытий - 2 мм
10.13. В помещениях, при эксплуатации которых возможны резкие перепады температур (положительная и отрицательная температуры воздуха) в стяжке должны быть предусмотрены деформационные швы, которые должны совпадать с осями колонн, со швами плит перекрытий, деформационными швами в подстилающем слое. Деформационные швы должны быть расшиты полимерной эластичной композицией.
|