Abikus
|
 |
« : 01 Декабрь 2012, 23:59:18 » |
|
По работе моей возник вопрос: как заземлить металлические контейнеры для готовой продукции (мелкие пластиковые изделия). Контейнер представляет собой сваренный контактной сваркой из прутков короб размером 1м х 1м х 1м (примерно). На коробе скапливается нехилый статический потенциал. При попытке грузчика отодвинуть короб из под линии его по рукам бьет мини-молнией длиной порядка 20 мм, а то и поболее  Я протянул тросики от электрощита, от заземляющей шины. На эти тросики прекрасно уходит всё статическое электричество, но тут-то и возник вопрос: КАК КРЕПИТЬ ТРОСИК К КОРОБУ? Зажимы-крокодилы отпадают в силу ненадежности (прожили около суток, потом их подавили-помяли-поломали). Изготовил эдакие крючки-петельки из пружины длинной. Прожили неделю  В силу особенностей производства и человеческого фактора нужна простая и надежная, как танк, конструкция. Чтобы и держалась неплохо и чтобы сама легко отцеплялась. Посоветуйте...
|
|
« Последнее редактирование: 02 Декабрь 2012, 03:08:56 от Abikus »
|
Записан
|
|
|
|
diMon374
|
 |
« Ответ #1 : 02 Декабрь 2012, 00:09:39 » |
|
ставить на металлический лист?)
|
|
|
Записан
|
|
|
|
Abikus
|
 |
« Ответ #2 : 02 Декабрь 2012, 00:16:18 » |
|
ставить на металлический лист?) Думал об этом - дороговато получится. А еще короб всегда приподнят немного на рохле, пола не касается. У рохли колеса резиновые. Простреливать время от времени будет, то в пол, то в грузчика  Однако за идею - спасибо!
|
|
|
Записан
|
|
|
|
Mr.Daniluch
|
 |
« Ответ #3 : 02 Декабрь 2012, 01:55:28 » |
|
просто крюк небольшой из толстой проволоки-арматуры? у нас у сварщиков массы так сделаны - сантиметров 10 длины и два-три - в ширину.вешается в любом удобном месте.
|
|
|
Записан
|
|
|
|
Abikus
|
 |
« Ответ #4 : 02 Декабрь 2012, 03:08:03 » |
|
Не подойдет из-за человеческого фактора, забудет грузчик крюк отцепить - и потянет за собой конвеер  с электрощитом, или тросик порвет. Надо чтобы и держалось воде неплохо и чтобы легко само отцеплялось.
|
|
|
Записан
|
|
|
|
Neizvestniy
|
 |
« Ответ #5 : 02 Декабрь 2012, 08:55:07 » |
|
Крючок на контейнер, а крепление тросика к "земле" не напрямую, а через разъём мама-папа. Если и забудут отцепить, то щиток не утянут. А чтоб по рукам статика не лупила, за разъёмом следить время от времени научатся сами.
|
|
|
Записан
|
Испытай полёт - и твои глаза навечно будут устремлены в небо!
|
|
|
Dmitrij1986
|
 |
« Ответ #6 : 02 Декабрь 2012, 09:55:15 » |
|
неизобретайте велосипед,нужно просто повесить антистатик,кусок цепи,всё пойдёт в пол и отцеплять ненадо
|
|
|
Записан
|
Монтаж:водоснабжение,отопление(полипропелен,металлопласт,сшитый полиэтилен,медь),канализация,котельное оборудование(Vaillant,Viessmann,и др.).Расчёт систем отопления. Мтс 2371111- http://forum.gro
|
|
|
Abikus
|
 |
« Ответ #7 : 02 Декабрь 2012, 16:54:00 » |
|
Цепи можно бы и повесить, только высоковат потолок  метров 10 наверное, и нельзя, чтобы рядом с коробами вообще что-то висело, стояло, летало и ходило - околопищевая промышленность. крепление тросика к "земле" не напрямую, а через разъём мама-папа. о! а вот это можно и попробовать, интересно, сколько разъемы проживут 
|
|
|
Записан
|
|
|
|
Сашин
|
 |
« Ответ #8 : 02 Декабрь 2012, 17:21:20 » |
|
нужно просто повесить антистатик,кусок цепи, Цепи можно бы и повесить, только высоковат потолок Улыбка метров 10 наверное имел ввиду сами контейнеры (дно контейнера -пол) ну если к щиту очень хочется, то к тросу магнит присобачить
|
|
|
Записан
|
Срочный ремонт компьютера
|
|
|
Abikus
|
 |
« Ответ #9 : 02 Декабрь 2012, 17:23:02 » |
|
магнит присобачить о! тоже тема! сколько интересных идей!
|
|
|
Записан
|
|
|
|
Сашин
|
или комбинацию как diMon374 предлагал лист железа заземлённый к щитку плюс цепи свисающие от контейнера напол
|
|
|
Записан
|
Срочный ремонт компьютера
|
|
|
Dmitrij1986
|
или комбинацию как diMon374 предлагал лист железа заземлённый к щитку плюс цепи свисающие от контейнера напол
да щит на полу метталический собственно ненужен
|
|
|
Записан
|
Монтаж:водоснабжение,отопление(полипропелен,металлопласт,сшитый полиэтилен,медь),канализация,котельное оборудование(Vaillant,Viessmann,и др.).Расчёт систем отопления. Мтс 2371111- http://forum.gro
|
|
|
PNP
|
да обычный штыревой разъем поставить. к коробу привинтить штырек от электровилки (или приварить стальной пруток аналогичного диаметра для прочности), к заземляющему проводу присоединить розетку или просто контакт от розетки или самому контакт сделать какой-нить подпружиненный, чтобы атомный взрыв выдержал.
Добавлено: [time]Sun Dec 2 16:52:24 2012[/time] а ещев качестве мамы хорошо использовать подобный удлинитель, такие были и советские, очень надежно выйдет.
|
|
|
Записан
|
|
|
|
Abikus
|
а, не уточнил. коробов - тысячи. они уезжают к покупателям, то есть на них разъемы точно крепить не буду. это ж тысячи удлиннителей пойдут!
|
|
|
Записан
|
|
|
|
Dmitrij1986
|
рохлю если заземлить?
|
|
|
Записан
|
Монтаж:водоснабжение,отопление(полипропелен,металлопласт,сшитый полиэтилен,медь),канализация,котельное оборудование(Vaillant,Viessmann,и др.).Расчёт систем отопления. Мтс 2371111- http://forum.gro
|
|
|
SaLej
|
Не совсем ясно - какой пол, какие условия в помещении по влажности? Если пол бетонный, рохля железная и выезжает на улицу - достаточно простого куска цепочки, один конец приварен-привинчен к рохле, второй волочится по полу. И не надо трогать электрощит! Достаточно проверить сопротивление заземления, есть для этого соответствующие службы.
Добавлено: 02 Декабрь 2012, 21:20:35
|
|
|
Записан
|
|
|
|
Abikus
|
Пол бетонный, покрытый плиткой. Влажность - процентов 80, ничего необычного, тепло. Рохля ездит только по цеху при помощи человека  На улицу - кары возят. А людей бьет исключительно когда коробка под машиной стоит и в неё продукция сыплется. И от короба бьет и от самой продукции, её надо поправлять иногда, чтобы больше влезло в коробку.
|
|
|
Записан
|
|
|
|
SaLej
|
Вообще-то, по правилам, вам нужно сделать систему уравнивания электрических потенциалов (УВЭП), по крайней мере в зоне, где стоит контейнер. Но это реально - большие затраты. Нужно вскрывать плитку, варить сетку, заземлять её, бетонировать и т. д. Вариант более дешёвый - пару-тройку листов оцинкованной жести на пол, заземлить-занулить. Верхнюю часть рохли (рохлей) ободрать от краски (это если контейнеры некрашеные) и - цепочка от рохли на землю. Второй вариант: Пружинные "усики" на полу. Нечто подобное было на КрАЗах, на передних крыльях. Хотя долго они не выдержат, ИМХО
|
|
|
Записан
|
|
|
|
Abikus
|
вскрывать плитку, варить сетку, заземлять её, бетонировать и т. д.  меня подвесят за причинные места над коробами и еще потом рохлями заездят  Верхнюю часть рохли (рохлей) ободрать от краски (это если контейнеры некрашеные) и - цепочка от рохли на землю. рохли у нас ободранные - это уже хорошо, с цепями надо будет попробовать. вот пойду в среду на работу - буду экспериментировать.
|
|
|
Записан
|
|
|
|
SaLej
|
Посидел, подумал... Жесть может быть и не обязательно. Любой бетонный пол по ПУЭ считается электропроводящим. Может быть достаточно и только цепочки. Добавлено: [time]Втр 04 Дек 2012 00:08:57[/time]
бьет исключительно когда коробка под машиной стоит и в неё продукция сыплется. И от короба бьет и от самой продукции Подумал ещё. Продукция, как я понял, - какие-то пластиковые бутылки-стаканчики. Не совсем ясно, как они доходят до короба - по ленте, или из дырки машины выпадают. Но в любом случае с них тоже желательно снимать статику, притом до того, как они окажутся в контейнере. Можно использовать автомобильные антистатические полоски из токопроводящей резины. Этакий занавес, естественно заземлённый. Или металический заземлённый лоток... Вот такая ТРИЗа  .
|
|
« Последнее редактирование: 04 Декабрь 2012, 01:10:35 от SaLej »
|
Записан
|
|
|
|
Abikus
|
антистатические полоски из токопроводящей резины Неплохо - буду пробовать всё. Не далее, чем завтра. Вахта начинается. Начну с разъемов - кажется наиболее простым. Заземлю всё предприятие.
|
|
|
Записан
|
|
|
|
|