Ну нормально ложат у вас вентканал строители.
все лажу сам и стены и вентканалы.Огромное всем спасибо теперь я чувствую себя спокойней.
Из первого поста ясно , что один из каналов - дымоход . Тогда не вяжется - " .... в дымовые каналы установить короба из оцинкованной стали .... и т.д. " , у вас древний проект или его отсутствие . На данный момент у вас газ и пож.надзор не примет дом . Имеется ввиду что вы будете атапливать свой дом газовым катлом . А на этот случай , если не буквами официальными , а своими словами

:
при установки котлов с открытой камеры сгорания запрещено использование кирпичных дымоходов. При наличии в Вашем доме кирпичного дымохода – необходимо его модернизировать установкой в дымоход вкладыша из безкоррозионной стали по всей длине дымохода (рекомендуется использовать нержавеющую сталь марки 1.4404, обозначение X2CrNiMo 17-12-2, толщиной не менее 1 мм.). Рекомендуем обратиться к сертифицированным специалистам.
Дымотрубная система должна соответствовать требованиям СТБ EN1856-1, СТБ EN1856-2, СТБ EN14989-1, СТБ EN14989-2.
а при сдаче и подключении котла есть такой пункт .
Следующим шагом необходимо проверить исправность и пригодность к эксплуатации дымовых и вентиляционных каналов в здании, принадлежащем гражданам на правах собственности, осуществляется до пуска газа только специализированными организациями, имеющими соответствующую аккредитацию, по заявкам собственников, их представителей и в их присутствии.
Результаты первичной проверки оформляются
актом установленной формы.
А лучше обратиться в МЧС , там всё доступно объяснят.
пысы : отработав 17 лет в строительстве они ( пожарники ) во все времена не закрывали глаза на недочеты , особенно счас - когда столько пожаров в частном секторе , и сдавать дома приходилось " походить " к ним и притом много чего переделав .